电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5175|回复: 4

新机美的5匹单冷柜机,出现Pb代码怎么办

[复制链接]
发表于 2019-4-22 10:03:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天装了台新机,美的5匹的,用外机供电,加过铜管,通上电就显示pb,氟利昂也够,以为线接错了,重新换了线也是pb,开不了机,有没有大师遇到过这种情况,怎么解决
发表于 2019-4-22 10:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
查找故障代码
发表于 2019-4-22 10:34:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
Pb--低压保护,制冷剂够就检测电压开关和相关的电路
 楼主| 发表于 2019-4-22 11:25:57 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢了
发表于 2020-9-6 23:24:56 | 显示全部楼层
香博叶 发表于 2019-4-22 11:25
好的,谢了

怎么弄好的?我也碰上了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:14 , Processed in 0.055192 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表