电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1342|回复: 4

求教启动带液故障

[复制链接]
发表于 2019-4-20 21:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前段时间此库咨询过,6*2.7*2.9,配置7.5P都凌压缩机,双路各60米32管,3号丹佛斯膨胀阀俩,R404制冷剂,改装库新装机,管是原先配置的无走R22制冷剂。高压表压1MP,低压0.05MP,库温50分钟左右下降零下20度,回气结霜到回气管根部,压缩机部位无任何结霜。现在压缩机启动油有气泡带液启动,求教各位老师傅此故障改如何下手,机组回气没有安装气液分离器
发表于 2019-4-21 10:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
有微堵,我修的一个库也有这种情况
 楼主| 发表于 2019-4-21 23:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
郑州制冷迷 发表于 2019-4-21 10:49
有微堵,我修的一个库也有这种情况

不像堵,温度降的可以,压力不变化。新库
发表于 2019-4-22 10:08:42 | 显示全部楼层
检查供液电磁阀。这样的小机器也可以不用理会。
发表于 2019-4-23 09:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-24 21:27 编辑

正常的。过分关注了!制冷机做到能停能开,不超温超压就算正常了!
哪台压机没有油气泡?