保鲜库,工作后低压跟高压相同

[复制链接]
发表于 2019-4-19 09:56:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有师傅在么?咨询个问题,有一个6顿的牛奶保鲜库,室外机漏氟,补焊后,重新加氟,试机,停机压力9个,开机低压压力7个,高压压力10个。一般是啥问题?加的是22的氟
发表于 2019-4-19 10:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
你这低压太高了,压机不行了吧,或者不节流了
 楼主| 发表于 2019-4-19 11:17:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
郑州制冷迷 发表于 2019-4-19 10:57
你这低压太高了,压机不行了吧,或者不节流了

跟抽空有关系吗?我是排的气。压缩机串气了吧!
发表于 2019-4-19 14:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
要不你调膨胀阀试试,不行换一个
发表于 2019-4-19 15:20:50 | 显示全部楼层
嘀咕 发表于 2019-4-19 11:17
跟抽空有关系吗?我是排的气。压缩机串气了吧!

这么大的机组你排气来代替抽空。你师傅没教?你没用心学?真替你的用户及你人身安全担心!
发表于 2019-4-19 16:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
是不是压缩机串气了。
发表于 2019-4-19 19:50:53 来自手机 | 显示全部楼层
这是你自己用的冷库吧
 楼主| 发表于 2019-4-19 20:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
李太铧 发表于 2019-4-19 19:50
这是你自己用的冷库吧

不是我的,同行介绍的,让我过去补焊,加氟就行。
发表于 2019-4-23 12:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
一体机涡旋机反转是不压縮的,高低压力是平衡或接近平衡
发表于 2019-4-24 18:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉是抽真空没抽到位