查看: 4061|回复: 12

美的三匹柜机不制冷

[复制链接]
发表于 2019-4-18 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   今天接修一台美的三匹柜机,刚开机时制冷正常,工作压力3.5,电流9A左右。五六分钟以后。工作压力逐渐回升至6个左右。电流8.5A左右,这时我关闭高压阀门,压力还是6个左右不下降。咋回事呢?望各位大神指点一二。
发表于 2019-4-18 17:40:47 | 显示全部楼层
注册比我早,还没成师傅啊
 楼主| 发表于 2019-4-18 17:46:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  见笑了。
发表于 2019-4-18 17:48:09 | 显示全部楼层
4V串气或压缩机串气。
发表于 2019-4-18 17:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机试试
发表于 2019-4-18 17:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
串气了,你看看是四通伐还是压机串
发表于 2019-4-18 18:18:33 | 显示全部楼层
我不会修空调,我遇到过三相电相序搞反的,状况和你这个差不多
发表于 2019-4-18 21:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
前段时间修了一台奥克斯1.5P挂机,症状和你描述的差不多,具体到症状出来后压缩机排气管不烫,气液分离器罐肩部以下结霜,最后换压缩机解决问题。
发表于 2019-4-18 21:38:47 | 显示全部楼层
收不进压机可能大      
 楼主| 发表于 2019-4-19 08:58:09 | 显示全部楼层
昨天这台空调还有个情况忘了说,四通阀强制通电30秒左右在释放。空调制冷就又恢复正常了,关机再开机工作一会儿又开始了故障周而复始。四通阀可能性较大,今天先换四通阀。