各位大师帮忙判断今天换压缩机正常吗

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-4-18 10:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在就是加F进去看行不行了
 楼主| 发表于 2019-4-18 10:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
是冷暖空调
发表于 2019-4-18 12:51:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四通阀没复位,装回去加氟就好了。
发表于 2019-4-18 13:11:14 来自手机 | 显示全部楼层
冷暖的加氟试试估计可能没问题
发表于 2019-4-18 19:16:02 | 显示全部楼层
没加氟 四通阀不转换 是四通阀串气 加上氟就行了
发表于 2019-4-18 19:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
告诉你其实这很正常,你这样永远试不出来的,抽空加液,连接内机就正常了,你怎么不考虑有四通阀在里面呢?
发表于 2019-4-18 19:36:59 | 显示全部楼层
四通阀在没有加氟的情况下,处于游离状态,加氟有压力差后就正常了。
发表于 2019-4-18 21:39:52 | 显示全部楼层
是不是四通阀弄坏了
发表于 2019-4-19 09:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管节流了,排气自然比没焊的小了,但是一点没有,就是焊堵
 楼主| 发表于 2019-4-20 21:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位,昨天抽空加F试机正常