前天下午发现回气管接低压表和压力保护的毛细管断了,焊接始发现已无氟,高低压抽真空,慢慢充氟,今天早上降到-1.7度,不再降了,高压1.4,低压0.15
发表于 2019-4-18 08:34:08 | 显示全部楼层
荣昌老师:如果是R22,膨胀阀在中间位置,制冷剂少了,
发表于 2019-4-18 10:28:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
qijianjie12 发表于 2019-4-18 08:34
荣昌老师:如果是R22,膨胀阀在中间位置,制冷剂少了,

  给你赞
 楼主| 发表于 2019-4-18 15:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-25 07:45 编辑

我也感觉制冷剂少了,我再充点氟,结果告诉大家
我今早膨胀阀逆时针调四分之一圈,低压0.12高压1.2,莲花头四路进管上两路结满霜,下两路没有,我又充点氟,现在看看
发表于 2019-4-18 17:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
一是氟少了点,二是膨胀阀有业堵,会让高压高,低压低,调整一下膨胀阀
 楼主| 发表于 2019-4-18 17:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-25 07:44 编辑

膨胀阀有撕撕声应该不堵,我刚才一摸回气管冰凉,好像有点结露,我待会再去看看蒸发器结霜情况,R22,高压1.4低压接近0.2
膨胀阀又调四分之一圈,库温降到0.6就降的很慢,低压0.18MP高压1.4,回气管结霜一直结到压机,莲花头出来四路,两路结霜很好,一路只结一点一路结霜到蒸发器口,,难道这俩堵了吗,不可能不在过滤器膨胀阀堵,在蒸发器里堵吧
我又把膨胀阀调回去了,再看看吧
发表于 2019-4-18 22:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师说不能随便调膨胀阀
发表于 2019-4-19 09:03:28 | 显示全部楼层
虽说的膨胀阀不能随便调,大师傅调试冷库都是先把膨胀阀开最大,在来慢慢调试的,尤其是多路供液还低温工况的冷库。
 楼主| 发表于 2019-4-19 10:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-24 21:25 编辑

莲花头有一路不结霜,一路结到蒸发器根,但里面排管无霜,其余两路在蒸发器里结霜到头,这库没漏氟前能降零下六摄氏度,是老库,5P压机,现在在1度就不降了,我怀疑这两路管子堵了,但有点想不通,膨胀阀有喷液声,
昨晚结霜结到压机,低压0.15公斤,高压1.25公斤,但蒸发器里两路排管不结霜,两路结霜
不是公斤,是MP
发表于 2019-4-19 10:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
师傅求教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 06:47 , Processed in 0.060485 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表