一台600a冰箱,换好管子定量加氟,运行一段时间就冰堵,
放掉抽空再加氟运行,还是冰堵,在第三次冰堵之后,没有放掉里面的冷媒直接氮气打压1.2mp,
以前没这样做过,不知有危险吗?
请问大家?谢啦先
 楼主| 发表于 2019-4-17 17:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
只是为了省点事,没放掉就直接打入氮气
发表于 2019-4-17 18:11:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
按安全程序做去是最好的。
发表于 2019-4-17 18:31:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-4-17 19:18:26 | 显示全部楼层
冰堵-----氮气打压你想做什么
发表于 2019-4-17 19:26:15 | 显示全部楼层
估计还有内漏。。。
发表于 2019-4-17 21:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
压机加热处理一下
 楼主| 发表于 2019-4-27 19:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
把过滤器隔开发现里面被很细的锈铁磨堵住了,接下来方案明确,换冷冻油和加装新冷凝器,换下来的油里面都是铁灰磨,一系列常规操作下来,试机几天OK!
发表于 2019-4-27 20:09:47 | 显示全部楼层
制冷剂压力对温度有点敏感样,你也打不准打啥,冰赌和打压也不相干呀
发表于 2019-4-27 23:43:33 | 显示全部楼层
压机排气口处加装一只过滤器保险些。