格力10P中央空调显示E4

[复制链接]
发表于 2019-4-12 20:27:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台格力10p中央空调故障是显示E4,外机清洗了,氟加了,还是老故障,不知道有那位大师帮忙看看我还有什么没有检查到。
IMG_20190411_150603.jpg
发表于 2019-4-12 20:52:41 | 显示全部楼层
是通电直接E4还是开一会E4?压缩机排气管上面的管温量一下,或者直接把管温拿出来放外面试试看
 楼主| 发表于 2019-4-12 21:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通电运行一会就显示,湿度调低后还可以多运行一段时间,过后又出现E4
 楼主| 发表于 2019-4-12 21:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
刚开始冷机运行时间比较长些
发表于 2019-4-12 21:58:01 | 显示全部楼层
制冷剂高低压压力多少?电流电压多少,啥都没有,有这数据就能找到故障还可以确认压缩机坏了
发表于 2019-4-12 23:01:23 | 显示全部楼层
看下数据流 压缩机吸气温度多少排气温度多少 现在你是制冷还是制热 工况怎么样 上数据
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:12:38 来自手机 | 显示全部楼层
制冷时加氟2MP,工作半小时左右就显示E4,再开机不到2分钟左右又显示E4
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
电流12.8A左右,液灌低部有霜,过一会又没有了,回气管在开始还没有水露,过一会就没有了。
发表于 2019-4-14 07:36:13 | 显示全部楼层
回气没有露水 一般都是回气温度过高 把回气温度调低 就好了  至于怎么调就各显神通把
发表于 2019-4-14 07:48:16 来自手机 | 显示全部楼层
排气高压保护,直接显示是探头坏了,过一会儿显示多半是差氟,本着先易后难,你先换个探头,然后查氟,我遇到e4.先加氟后清洗外机,一般都好了,