本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-11 20:18 编辑

师傅,早上接报修不制冷。
现场检修,发现没低压,接好装备加氟利昂,不到一分钟跳闸,低压保护。然后就在停机状态下补加了点氟利昂。但还是不停的低压保护无法正常运行。
下午又能正常开机,机组加氟期间一直保持在高压15公斤,低压0。
也就是没有吸气,但是机头结霜严重。判断蒸发器哪里堵塞,然后就去看下通往室内蒸发器的三个膨胀阀,一个正常结霜,一个不太正常,一个不结霜。我现在判断是不是室内不结霜的那条管路存在堵塞。
正常几分钟就降压来温度,今天1个多小时才达到设定值。设定是1度开启--8度关闭。
吸气机头不正常结霜

                               
登录/注册后可看大图

膨胀阀结霜


                               
登录/注册后可看大图



停机后表压
高压10公斤低压0.8公斤


                               
登录/注册后可看大图

 楼主| 发表于 2019-4-11 20:05:55 | 显示全部楼层

一波未平一波又起,螺杆式机组又挂了

电脑显示过电流保护,,
拆开后发现。。。。
还是自己搞不定,等厂家来吧。

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2019-4-11 16:52:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用的什么制冷剂也没说,图2中那两只结了霜的不是膨胀阀,是截止阀,旁边带有毛细管的才是膨胀阀。
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,系统最开始结霜的是膨胀阀的出口管段,然后是蒸发器,最后才是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。这是衡量系统是否正常运行的重要标志和原则!
膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动,这是一项前提和原则条件,也是系统正常运行的重要保证。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是压缩机正常运行的重要标志和原则!
要全面分析判断该系统存在的问题,必须首先做到膨胀阀的调节杆应确认调整在中间位置上,在此前提下再提供当时的实际库温,以及在此库温下的低压压力和高压压力,并告知使用的工质种类。
压力要注明计量单位,所谓停机后的压力是没有任何作用的。
 楼主| 发表于 2019-4-11 18:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-11 19:06 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-4-11 16:52
用的什么制冷剂也没说,图2中那两只结了霜的不是膨胀阀,是截止阀,旁边带有毛细管的才是膨胀阀。
库温在0 ...


非常感谢
开机运行高压1.5Mpa,低压0~0.5Mpa
制冷剂R22。
问题是这机组到底怎么了


最关键最重要当时的库温怎么还不说???没有这个怎么说“问题”??? 低压多少就多少,不能多少到多少之间!!!
荣昌制冷
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-11 19:22 编辑

哦哦,好的,大意了,实在不好意思,呵呵。
当时是库温9度,低压0.3Mpa,运行了一个小时,才降到设定温度1度。
发表于 2019-4-11 19:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
库温9度,蒸发温度4度,对应的绝对压力0.567Mpa,考虑回气管压力损失,表压0.4~.043Mpa左右。
发表于 2019-4-11 19:34:53 | 显示全部楼层
ninib79 发表于 2019-4-11 19:20
哦哦,好的,大意了,实在不好意思,呵呵。
当时是库温9度,低压0.3Mpa,运行了一个小时,才降到设定温度1 ...

R22制冷剂,库温9度,此时的蒸发温度为4度,对应R22的饱和压力为0.467MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.4MPa或再以上一点点。根据该系统所反应出的0.3MPa的低压压力,只要保证了膨胀阀的调节杆确认调整在中间位置上,那就是系统中的制冷工质严重不足。
水冷式冷凝器,冷凝温度比冷却水的出水温度高4~6度,冷却水的进出水温差为2~3度。
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-11 20:54 编辑

明天在继续更新。继续观察下,厂商刚到现场,他们排查后说没有结霜的那根管路肯定堵塞,准备明天拆除那根管路后加氮气看看是否堵塞。
该系统正常运行是高压12Mpa,低压2Mpa
工作还是不细心。我检讨。明天认真观察下给个答复。



给人最关键的低压压力一会是0.3MPa,一会又是0.2MPa,即时的库温又不知是多少了,变来变去,让人无法帮你分析判断!
当时的库温必须随时(始终)与即时的低压压力同时记录。
荣昌制冷
发表于 2019-4-11 22:01:39 | 显示全部楼层
你所谓的称谓不敢当,只是和你交流,既然你怀疑有堵的地方,那尝试去检查排除,那螺杆机组是不是受潮或是沾到了腐蚀的液体了。
发表于 2019-4-12 09:56:30 | 显示全部楼层
ninib79 发表于 2019-4-11 20:05
电脑显示过电流保护,,
拆开后发现。。。。
还是自己搞不定,等厂家来吧。

是不是螺丝松动了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 11:47 , Processed in 0.081947 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表