恩科水冷螺杆机开机3到5秒报低压

[复制链接]
发表于 2019-4-10 17:39:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
螺杆机水冷换油抽空定量加氟100公斤,压机启动报低压
发表于 2019-4-10 17:58:52 | 显示全部楼层
给的数据太少,无法回答!
 楼主| 发表于 2019-4-10 19:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1187005306 发表于 2019-4-10 17:58
给的数据太少,无法回答!

螺杆机水冷换油抽空定量加氟100公斤,压机启动报低压,平衡压力8.2油压6.4,启动会高压到10个低压很快就到0停机
发表于 2019-4-11 07:02:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-11 07:05 编辑

冷冻水泵开了吗,没水流!
冷东管道上各个阀都要开
发表于 2019-4-11 07:13:50 | 显示全部楼层
胡勃雄 发表于 2019-4-11 07:02
冷冻水泵开了吗,没水流!
冷东管道上各个阀都要开

没水流机组都不会启动。
发表于 2019-4-11 07:26:41 | 显示全部楼层
1、这种环境开机冷却水水流过大水温过低高压建立不起来也会造成走低压。如果是电动调节阀检查电动调节阀是否正常。如果没有电动调节阀请手动关小冷却水回管管路上的阀门。同时关闭冷却塔的风机,让冷却水温度升高来达到建立高压的目的。
2、检查氟系统是否有的阀门没有打开。
3、检查膨胀阀的开启度。
 楼主| 发表于 2019-4-11 08:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
是电子膨胀阀调到最大还是一样,冷却水温24度水塔风扇没开氟阀门确定都打开了,会不会是冷冻油加多了或者是液体进入冷冻油里面了,加氟的时候是从螺杆机的回器口加进去的
发表于 2019-4-11 08:34:21 来自手机 | 显示全部楼层
有很多水流短接,一样会有水流啊!,只是个提醒,请珍惜
发表于 2019-4-14 10:18:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-14 10:47 编辑

机组的标准冲注量是100公斤吗?确认水流开关有没有被短接,检查节流孔板有无异常,如果确认没有问题适当关小冷却水,在启动时限制滑阀加载量或者手动控制加载量,试试能不能起来。
如果没水流开机会出大问题的
发表于 2019-4-23 16:17:55 来自手机 | 显示全部楼层
排气阀没开!不知那家公司的冤大头!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 07:20 , Processed in 0.066420 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表