美的32制冷剂,加氟加不进去

[复制链接]
发表于 2019-4-9 17:22:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
又是一个乱搞的,但愿不要给搞爆炸了。。。。。。
发表于 2019-4-9 17:30:07 | 显示全部楼层
模式没调对吧
发表于 2019-4-9 19:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
只要压机工作,自己没接管子焊堵,不可能加不进去,估计楼主操作有问题吧
发表于 2019-4-9 19:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
一,抽真空40分钟,确定顶针顶开了没有,抽真空真的抽干净了没有。2,既然是安装造成的漏,那么用户在不知道漏的情况下带病工作多久,制冷还是制热,会不会因此造成其它问题。
发表于 2019-4-10 10:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-10 11:24 编辑

还是小心为好,32爆炸命都没了。


别自己吓自己!摘自360百科知识和百度文库:《R32制冷剂的特性》:R32,化学名为二氟甲烷,分子式CH2F2。为不爆炸、无毒、可燃,但仍然是安全的制冷剂。