楼主: 江湖中人

格力e5 搞的我头疼

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
余小天 发表于 2019-4-8 09:02
E6才是空调维修工的噩梦,有电路图吗?过流检测,仔细一点,应该能找到故障点的。 ...

没有图纸啊,没有美的的过流好修
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2019-4-8 08:39
e5故障比e6,那是大巫见小巫,e6能搞定e5搞不定,不是笑话吗,【送楼主一句话,不吹牛可能死?】 ...

现在没事吹吹牛也很正常
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:26:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
18976538040 发表于 2019-4-8 00:20
PFC电路正常吗

正常,控制ic都换了
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2019-4-8 08:39
e5故障比e6,那是大巫见小巫,e6能搞定e5搞不定,不是笑话吗,【送楼主一句话,不吹牛可能死?】 ...

美的过流保护有感应线圈这个没有啊
发表于 2019-4-8 10:36:19 | 显示全部楼层
江湖中人 发表于 2019-4-8 10:27
美的过流保护有感应线圈这个没有啊

有的过流就是模块反馈的,注意查下电压检测和电压
发表于 2019-4-8 12:05:44 | 显示全部楼层
电阻R805看看
发表于 2019-4-8 12:09:17 | 显示全部楼层
在U1左边
发表于 2019-4-8 12:39:49 | 显示全部楼层
搞定发个维修方案学习学习
发表于 2019-4-8 19:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
一般5V钳位二极管查查
发表于 2019-4-8 19:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
修的怎么样了?