库10.05*7.6*4.2米,15公分聚氨酯板,要求-5度放鲜枣,客户要做铝排管,现有一台12p全封高温机两台dd60这个机组不动,另配一套铝排和机组。
另一库5*8*2.8米,15公分聚氨酯板,客户要户-5度,存放刚采集的蘑菇,帮助配置下,谢谢。
发表于 2019-4-5 15:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
不会算,虽然我们经常做铝排库,等师傅们回答
发表于 2019-4-5 20:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-6 01:40 编辑

DD80风机两台,15匹机组一台完全可以
 楼主| 发表于 2019-4-5 23:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
lbfyhzl 发表于 2019-4-5 20:32
DD80风机两台,15匹机组一台完全可以

大哥,做铝排
发表于 2019-4-6 02:03:29 | 显示全部楼层

再配一台10P的高温半封机组(全封的需12P),φ25的双翅铝排130m,或者φ32的双翅铝排110m。
原有的12P的机组和两台DD60的冷风机仍需配上使用。
 楼主| 发表于 2019-4-6 06:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-4-6 02:03
再配一台10P的高温半封机组(全封的需12P),φ25的双翅铝排130m,或者φ32的双翅铝排110m。
原有的12P的 ...

荣老,因为用户冬天要放鲜枣,夏天放干枣,所以两套系单独使用
发表于 2019-4-6 07:02:09 | 显示全部楼层
wk-cc 发表于 2019-4-6 06:24
荣老,因为用户冬天要放鲜枣,夏天放干枣,所以两套系单独使用

那原有的部分就单独配成一个库,另一个库必须告知库内长宽高的具体尺寸,才能配置。
如果两套库房差不多大,那就按我在5楼说的配置吧。
 楼主| 发表于 2019-4-8 01:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-8 20:19 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-4-6 07:02
那原有的部分就单独配成一个库,另一个库必须告知库内长宽高的具体尺寸,才能配置。
如果两套库房差不多 ...


库10.05*7.6*4.2米,15公分聚氨酯板,要求-5度,存放鲜枣。
这个就需要做铝排库的尺寸。

发表于 2019-4-8 20:19:33 | 显示全部楼层
wk-cc 发表于 2019-4-8 01:49
库10.05*7.6*4.2米,15公分聚氨酯板,要求-5度,存放鲜枣。
这个就需要做铝排库的尺寸。

库房面积约77平米,库容约321立方,φ25的双翅铝排265m,或者φ32的双翅铝排226m。
发表于 2019-4-9 15:06:57 | 显示全部楼层
只有-5度,你不怕滴水下来一团糟吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 06:08 , Processed in 0.060191 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表