把冷冻室(8cm铜管三面布满,间隔距离6cm,毛细管2.5米)和冷藏室(8cm铜管后面布满,间隔距离6cm,毛细管2.0米),冷藏室(在5档位置,有负7度左右停机),冷冻室(原温度数显负17度左右,另外测试数显显示负26度左右,在三档位置能停机,调到5档位置不停机,这样是否在制冷范围内吗,可以交用户使用吗。
新建文件夹 (2)IMG_20190404_202546.jpg
新建文件夹 (2)IMG_20190404_190744.jpg
IMG_20190404_203947.jpg
IMG_20190404_114540.jpg
IMG_20190404_204015.jpg
发表于 2019-4-5 02:05:47 | 显示全部楼层
铜管的规格单位应该是“mm”吧。
测温上的差距应该是感温位置不同吧,基本上可以交付使用了。
发表于 2019-4-5 07:49:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主用多少米铜管,收多少米
发表于 2019-4-5 08:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-5 09:50 编辑
家电学习2 发表于 2019-4-5 07:49
楼主用多少米铜管,收多少米


这个柜子冷藏不需要这么多铜管,难道没有看说明吗?除非用户自己另外需要低温,应该只需要2-10的温度(冷藏),那么管子8个的也就6-7圈就可以了。冷冻必须铺满,当然要看用户出的钱,适当的减一点也是可以的。
还有对一下盘管子的师傅说点自己的观点,盘管子,最好是根据设备的情况和客户的需求做,有的时候不一定非要说,像论坛有些师傅讲的必须把柜子盘满,有的其实既浪费了材料,又不一定是客户想需要的要求。所以说盘管子最好一是对设备比较了解,再一个一定要跟用户沟通好。什么样的需求。不要人为自作主张,有可能最后付出不少还要被责怪。
发表于 2019-4-5 09:02:46 | 显示全部楼层
冷藏温蒂确实低了,盘多了
 楼主| 发表于 2019-4-5 09:54:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-5 11:08 编辑

谢谢各位见解,这种柜第一次盘管,学了各位经验。


做得不错,厨房大冰柜冷藏一般设计的停机温度为-5~0度左右,需要盘这么多的,否则停不了机。立式玻璃门陈列柜,展示柜,点菜柜等类似的藏柜,温控都是显示-5度左右停机。
荣昌制冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 01:16 , Processed in 0.064594 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表