在线等,冷库问题

[复制链接]
发表于 2019-4-4 18:35:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R22系统,美优乐3匹机组,风机库,高压18,低压3,库温3.5度,环境温度15度,1小时20分钟才从20度降到3.5,里面放500斤15度的面筋,下温为什么这么慢呢?
发表于 2019-4-4 19:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-4 19:52 编辑

库容多大也没说,按库温算氟还不够
发表于 2019-4-4 19:54:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力单位都不写,回帖都没劲。
发表于 2019-4-4 20:15:58 来自手机 | 显示全部楼层
只说流量不够,其他不说
 楼主| 发表于 2019-4-4 22:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-5 01:05 编辑

各位老师,我是新手,自己的冷库,库容6平方,单位是公斤,
自己瞎鼓捣,刚换了个5匹机组用的蒸发器,这会儿好点了,这样用坏东西吗?冷库是二手的,刚拆过来。
膨胀阀配的可能大,按荣老说的拧到中间位置就是不下温,现在关紧松一圈半好点,70分钟从7度降到零下五度。停机时低压2公斤多一点,高压17公斤,冷凝器是风冷的,上面撒点水高压就降到14公斤了。
正如荣老说的,库温0度以上哪里都没霜,从零下2度开始自膨胀阀开始结霜。
唯一的一点就是回气管怎么都不结霜,只结露。
发表于 2019-4-5 00:01:58 来自手机 | 显示全部楼层
压力太高了,原因不懂
发表于 2019-4-5 01:19:32 | 显示全部楼层
萧雨正南 发表于 2019-4-4 22:32
各位老师,我是新手,自己的冷库,库容6平方,单位是公斤,
自己瞎鼓捣,刚换了个5匹机组用的蒸发器,这会 ...

高压高,氟加多了吧;或者是加大了蒸发器(3P的机组,5P的冷风机),必然就要增加加注量,使低压和高压都高,膨胀阀只得关小,降温速度慢。
正常情况下,回气管需在库温-5度左右时才会逐渐开始结霜的。
发表于 2019-4-5 06:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
找师傅看看吧,随便看看,就想修冷库,那有那么简单呢
发表于 2019-4-9 09:18:39 | 显示全部楼层
500斤面你这个3匹的机组,还想多快?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 05:58 , Processed in 0.059595 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表