请教一个冷库加氟问题

[复制链接]
发表于 2019-4-3 22:37:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大师,我对冷库知之甚少,今天接了一活,一用户自己做了一个低温库。要求零下10度一下。让我帮他接一下机组管道,加氟试机。外机机组是一体机,名义制冷量5.5Kw,功率3.3Kw,内机是风冷。我用铜管把内外机接起来(高压管接膨胀阀),抽空50分钟加氟,估计加了3公斤左右的22制冷剂,怎么系统没反应,低压一直都是负压,高压8个压。是氟加少了还是有别的问题。请师傅们指点一下。
发表于 2019-4-3 22:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
加了3公斤,低压不会是负压,查查低压段有没有堵或者阀门没打开。
 楼主| 发表于 2019-4-3 22:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-4 05:06 编辑

阀门都打开了,堵的可能性小,新机器。焊接内机机组管路时管子插的比较长。
我的加液表显示在0压处,机组表压显示负压。
发表于 2019-4-4 07:46:16 | 显示全部楼层
郭严强 发表于 2019-4-3 22:59
阀门都打开了,堵的可能性小,新机器。焊接内机机组管路时管子插的比较长。
我的加液表显示在0压处,机组表 ...

膨胀阀的调节杆处中间位置上,保持出厂状态。运转中用扳手在阀体两侧敲敲,尽管加注量还没到位,但能听得到哧哧的气流声,说明系统就没堵。
检查供液过滤器,电磁阀是否通畅,供液管应该是常温或略有温感。如果膨胀阀无丝毫动静,供液管发凉或者结露,说明系统存在堵塞。
 楼主| 发表于 2019-4-4 08:57:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 郭严强 于 2019-4-4 09:08 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-4-4 07:46
膨胀阀的调节杆处中间位置上,保持出厂状态。运转中用扳手在阀体两侧敲敲,尽管加注量还没到位,但能听得 ...


谢谢荣老的指导,您的一席话提醒了我。外机组接线端 123 脚标注的380v供电,45脚是压力开关, 67脚标注冷凝风机(220V ), 89脚是电磁阀(220V),风机,电源都接了。电磁阀没有接电。这个库是老板自己买材料,请自己的电工安装。电线是他们安装。我当时问了,电磁阀怎么没接电,他们电工说线路不要管,都是按照厂家提供的方案安装,接触冷库少,也没多想,是不是电磁阀还要接电
发表于 2019-4-4 09:50:19 | 显示全部楼层
郭严强 发表于 2019-4-4 08:57
谢谢荣老的指导,您的一席话提醒了我。外机组接线端 123 脚标注的380v供电,45脚是压力开关, 67脚标注冷 ...

电磁阀没接电怎么会开启呢?必须接电与压缩机同步,否则再加多少制冷剂都不会循环的。
发表于 2019-4-4 09:54:55 | 显示全部楼层
电磁阀不接电怎么行
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:57:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-4 11:26 编辑

各位大师,这应该是氟多了吧?我想应该氟多了,环温18度,储液罐也接满霜
105330nxkmmzxmvi7v6mhw.jpg
IMG_20190404_105510.jpg
IMG_20190404_105504.jpg
IMG_20190404_105459.jpg
发表于 2019-4-4 11:33:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-4 11:36 编辑
郭严强 发表于 2019-4-4 10:57
各位大师,这应该是氟多了吧?我想应该氟多了,环温18度,储液罐也接满霜
...


恰恰相反!不是氟多了,而是氟还少了,不足的反应和表现!氟少了,压力低,对应的温度低,必然就会结霜了。环温与此结霜现象不搭界,就是环温再高,系统氟少了,一样要结霜的。
当时的制冷温度多少也不说,只要制冷温度还在0度以上,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!!!
哪里是“储液罐”哦?储液罐是储存高压制冷剂的容器,如果是储液罐结霜,那系统就完蛋了!应该是气液分离器(气分)或吸气过滤器(罐)。
 楼主| 发表于 2019-4-4 11:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-4 14:48 编辑

荣老,机器工作一小时,从环温降到负15度。
我设定负10度停机,负8度开机。只要机器工作,回气阀门就接很大的霜。外机制冷量5.5Kw,内机DD30,库容3*5*2.5。手动工作一小时,从环温18度降到﹣15度。出风口温度﹣18.7度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 05:48 , Processed in 0.068742 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表