查看: 15344|回复: 19

R410A含R32为什么不易燃?

[复制链接]
发表于 2019-4-3 15:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近一直研究制冷相关的,我发现R410A是由50% R32(二氟甲烷)和50% R125(五氟乙烷)组成的混合物,但是R410A是属于A1类的制冷剂,不易燃。而R32却是属于A2类,易燃的!  我想知道R410A里是不是就是含R32的制冷剂?那为什么不易燃呢? 因为含量少吗?   50%的含量也不算少了! 求解答!
发表于 2019-4-3 16:07:28 | 显示全部楼层
R32本身就是低可燃产品您想想R410A里只有50%那还会易燃吗
发表于 2019-4-3 16:16:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 余小天 于 2019-4-3 16:26 编辑
实习精修1 发表于 2019-4-3 16:07
R32本身就是低可燃产品您想想R410A里只有50%那还会易燃吗


R32是A2类,燃点虽然高,达到600多度,但终究是可燃气体,浓度一定比例还会爆炸,请不要在这里误导观众。
发表于 2019-4-3 16:29:57 | 显示全部楼层
余小天 发表于 2019-4-3 16:16
R32是A2类,燃点虽然高,达到600多度,但终究是可燃气体,浓度一定比例还会爆炸,请不要在这里误导观众。 ...

新国标以定性为A2L。
日本将R32定义为不可燃制冷剂
发表于 2019-4-3 16:37:08 | 显示全部楼层
新手上路啊 发表于 2019-4-3 16:29
新国标以定性为A2L。
日本将R32定义为不可燃制冷剂

管他们怎么定性,事实胜于雄辩。为了各位同行的安全,为了更多家庭的幸福,一定要从潜意识里认为它很危险,按规操作,小心使用,因为不想看到更多的悲剧发生。
发表于 2019-4-3 16:44:18 | 显示全部楼层
R32(可燃)+R125(阻燃)=R410(不燃制冷剂)
发表于 2019-4-3 17:35:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-4-3 18:42:48 来自手机 | 显示全部楼层
谁定义R32易燃了,想当然的结论!
 楼主| 发表于 2019-4-3 20:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
很多人不都是说r32易燃的吗?好像r32的空调上也贴着一个易燃的标志!
发表于 2019-4-3 20:58:56 | 显示全部楼层
wy725529 发表于 2019-4-3 20:40
很多人不都是说r32易燃的吗?好像r32的空调上也贴着一个易燃的标志!

  R32空调确实贴着易燃易爆的危险警告标志!且提醒必须在1分钟之内完成收氟,否则有危险的警告!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 19:56 , Processed in 0.065758 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表