压机不启动

[复制链接]
发表于 2019-4-3 09:24:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的5p柜机制冷开机后内机工作,外机风扇工作,压缩机不工作。压机不工作是应为交流接触器不吸合,交接不吸合是因为给交接供220电的端子无电,也就是板子上写着压缩机那个接线端子,那么这个端子无电会是什么原因?上风机下风机四通阀等端子均有电,外机板子是好的。
IMG_20190403_092001.jpg
发表于 2019-4-3 09:52:50 | 显示全部楼层
相序保护
 楼主| 发表于 2019-4-3 10:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
东莞@星烁维修 发表于 2019-4-3 09:52
相序保护

相序正常的
发表于 2019-4-3 10:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
再往板子上深查,一查到底
发表于 2019-4-3 11:44:41 | 显示全部楼层
楼主你图上的板子,拆得比我还很!
发表于 2019-4-3 11:53:57 | 显示全部楼层
考题对吧?这故障修起来分分钟,继电器线圈有无工作电压,这是个节点,
发表于 2019-4-3 12:04:58 来自手机 | 显示全部楼层
制冷模式四通阀有电。
发表于 2019-4-3 12:05:57 | 显示全部楼层
继电器线圈有无工作电压
发表于 2019-4-3 12:35:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-4-3 12:54:53 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2019-4-3 11:53
考题对吧?这故障修起来分分钟,继电器线圈有无工作电压,这是个节点,

说的对啊