12
返回列表 发新帖
楼主: 便民冷气

这个澎涨阀怎样调试

[复制链接]
发表于 2019-4-1 18:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那膨胀阀不能调节,人家设计成能调节的干吗?
发表于 2019-4-1 19:15:39 | 显示全部楼层
新手`大宝 发表于 2019-4-1 18:08
那膨胀阀不能调节,人家设计成能调节的干吗?

很多产品在设计时都预留了调节(调整)点,但确实需要调整时,必须具有相当技术经验或资质的人员,使用专用的调节仪校正和调节,并不是似懂非懂人员,又无专业设备或器具,想调就调的!就这样“干吗”!!!
 楼主| 发表于 2019-4-1 20:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在开十分钟就低压保护,一开机低压0.12高压0.8过一会儿上升到低压0.4高压1.2再过一会儿又跌倒低压0.08高压0.56再过一会儿就出现低压保护,这样是不是澎涨阀堵了啊老师谢谢
发表于 2019-4-2 04:56:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-4-2 04:57 编辑
便民冷气 发表于 2019-4-1 20:12
现在开十分钟就低压保护,一开机低压0.12高压0.8过一会儿上升到低压0.4高压1.2再过一会儿又跌倒低压0.08高 ...


首先,这个前提要先确定好,即膨胀阀的调节杆是否调整在中间位置上,调整好了,用扳手在阀体的两侧用点力敲敲,使阀芯到位,提高灵敏度。运转中如果膨胀阀堵塞,阀后就一定会结霜。
高低压都这么低,是明显的制冷剂严重不足的表现!!!
什么制冷剂也不说,压力单位都不写,也太马虎敷衍随便了,对他人也是一种不尊敬的表现!