求助--07年新装的3吨风冷式冷库温度下降慢是什么原因?

[复制链接]
发表于 2010-11-9 11:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我接了一台风冷式冷库,温度下降到-27度就不再下降了。因为我以前没有修过风冷式的冷库,所以我也不太清楚这个问题出到什么地方?还请高人指点!现在的情况是这样的,库温要求是-30度,现在刚开库从常温下降到27度都很快,然后到27度就不再下降了,据我观察好像是冷媒不够,看压力低压比正常的低一点(因为旁边还有一个工作一切正常的库),回气管也没有挂霜。但一直也没有加,因为它用的制冷剂用404A一罐要800元,太贵了所以没加。最后用户要求加,不加不能用只好加了。结果加了一半再看还没什么变化,也就没敢再加。还是下降到-27度就不再下降。请问到底是哪里的问题?
发表于 2010-11-9 17:01:48 | 显示全部楼层
-27度,回气管肯定应该结霜的。
一是少氟;
二是膨胀阀调节不当;
三是散热差;
四是压缩机的效率低。
发表于 2010-11-9 19:24:08 | 显示全部楼层
-27度,回气管肯定应该结霜的。
一是少氟;
二是膨胀阀调节不当;
三是散热差;
四是压缩机的效率低。
-散热差现在的环境温度不会吧。同意膨胀阀调节不当,压缩机效率低不太可能
发表于 2010-11-10 22:35:20 | 显示全部楼层
直接调节膨胀阀
 楼主| 发表于 2010-11-20 13:16:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议,我试试再看!!
发表于 2016-4-16 07:29:40 | 显示全部楼层
路路十八弯 发表于 2010-11-20 13:16
谢谢各位的建议,我试试再看!!

调节膨胀阀     
发表于 2016-4-17 21:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
调膨胀阀,看温控设置。
发表于 2016-4-17 23:14:27 | 显示全部楼层
调好了吗 有结果吗