格力3匹3相清新风通电按开关就报E1

[复制链接]
发表于 2019-3-25 09:03:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力3匹3相清新风通电按开关就报E1    点交流接触器外机压缩机启动,内机开关时管用时不管用,哪位师傅给分析一下
发表于 2019-3-25 09:42:48 | 显示全部楼层
高压保护,系统压力高,或者高压开关坏,或者高压开关回线断路
发表于 2019-3-25 10:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一开机就报的话,一般是高压开关问题或相关电路问题。
发表于 2019-3-25 11:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
调相序试一下
发表于 2019-3-25 15:04:10 | 显示全部楼层
检查高压保护相关电路。
发表于 2019-3-25 15:23:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2019-3-25 15:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
看帖学习,谢谢分享
发表于 2019-3-25 22:40:07 | 显示全部楼层
在内机短接OVP到零线,看还报不报故障,还报主板坏,不报的话查高压开关,过流保护器,这两个是串起来的,都是常闭的。一个不通就报E1。
发表于 2019-3-25 23:54:10 | 显示全部楼层
杀手锏 发表于 2019-3-25 22:40
在内机短接OVP到零线,看还报不报故障,还报主板坏,不报的话查高压开关,过流保护器,这两个是串起来的, ...

老师傅
发表于 2019-3-25 23:54:20 | 显示全部楼层
杀手锏 发表于 2019-3-25 22:40
在内机短接OVP到零线,看还报不报故障,还报主板坏,不报的话查高压开关,过流保护器,这两个是串起来的, ...

老师傅