冷链机组雪种压力

[复制链接]
发表于 2019-3-22 14:04:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
猪肉柜。。。温度降不下。冷气不够冷。装了有3个月。菜鸟去看看。运行高低压力。问问,雪种该加多少。
966E72FB-05A0-46F9-B58D-ABB2F44B5134.jpeg
65A0D9C3-8529-476D-89FC-D17011A1D6F2.jpeg
C0FB75D5-1D26-41B0-92A3-B25CF8439F03.jpeg
1B618DE5-59FD-4DC4-B57F-9254B337EF7A.jpeg
73510930-B2CB-4718-A07E-40C9AEA5D398.jpeg
 楼主| 发表于 2019-3-25 08:36:59 来自手机 | 显示全部楼层

猪肉柜冷链机组加雪种多少

404a冰种。温度8度不下去。。
7A7E553D-6471-4606-9AA0-54D8A5AFBC4C.jpeg
2CF48EB7-3C6C-4ED3-BFB7-4F88EE9CAC5F.jpeg
DC42D0A3-2327-4F89-91DF-52EF366B2BFA.jpeg
发表于 2019-3-25 09:06:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
偏多了,温度不上去检查蒸发器和风扇,膨胀阀是否畅通,正常来说膨胀阀不应该结冰的
发表于 2019-3-25 10:25:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-25 10:28 编辑
heppyquan 发表于 2019-3-25 08:36
404a冰种。温度8度不下去。。


R404A制冷剂,柜温8度,此时的蒸发温度为3度左右,对应R404A制冷剂的饱和压力为0.565MPa(约合6kg)表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为5.5kg表压左右,至少应该有5kg的表压。而该机此时的低压表压只有1.7kg,柜温怎么会下得去?低压1.7kg表压,对应的饱和温度是-23度左右,表现出的现象能不结霜吗???
发表于 2019-3-22 16:48:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-22 19:51:55 | 显示全部楼层
冷柜需要达到多少温度,这个必须要定下来的。提供这个高低压压力有什么用?不告知当时柜子里的温度是多少,只说压力有什么用?怎么衡量这个压力正常不正常?加注的压力也要根据当时制冷温度下的蒸发温度而对应。离开了具体的温度,什么也谈不了,也谈不准。
发表于 2019-3-22 21:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
这是松下一体机组,在冷一凝风扇下边一般都有视液镜的
发表于 2019-3-22 21:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-23 04:36 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-3-22 19:51
冷柜需要达到多少温度,这个必须要定下来的。提供这个高低压压力有什么用?不告知当时柜子里的温度是多少, ...


这种确实是冷藏用的荣昌老师,这种都是超市营业时候肉拿出来,停止营业后就放到冻库了!
楼主图片模糊看不太清楚,铭牌上标注的名义工况,环温22度蒸发温度-7度不知道是不是这么写的
发表于 2019-3-22 21:26:51 | 显示全部楼层
松下有视液镜,一看就好判断了
发表于 2019-3-22 23:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
不知室外温度多少,404的压力有点低。新装的应该漏氟,天花有风扇对着吹也不行,修过一台对着天花空调的,修到怀疑人生温度就是差几度,关了空调半个小时就拉到温度,客户就是不信。
发表于 2019-3-23 05:03:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-23 05:04 编辑
xywxr 发表于 2019-3-22 21:12
这种确实是冷藏用的荣昌老师,这种都是超市营业时候肉拿出来,停止营业后就放到冻库了!
楼主图片模糊看 ...


用来冷藏我不否定,该松下一体机铭牌上的标示的名义性能(工况):环温32℃,蒸发温度为-7℃,吸气温度为18℃;蒸发温度范围是-40℃~-5℃
楼主那边现在的环温估计在25℃或以上,R404A制冷剂,测出的高压约为11kg,低压为1.7kg,显然是太低了。假设该展示柜当时的柜温是5℃,蒸发温度就在0℃左右,对应R404A的饱和压力为0.508MPa(约合5.1kg)表压左右,低压至少得在4.8kg左右。
这种正规的品牌产品,供液一般是会装有视液镜的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 01:58 , Processed in 0.078586 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表