  由于,平时维修空调管温故障时,每个品牌的空调如果管温或者环温坏了,都会有相应的错误代码。所以一直以来也就没有去更深的了解管温与环温的作用。只知道管温在制热时起到一个防冷风,也就是制热时,空调得先等到室外机工作一会,管温温度达到了,室内机才出风,还有就是化霜也得靠它。可见作用真不小。昨晚我找一下关于管温在制热,检测到不同温度时,室外机与室内机的工作状态也有所不同。下面我将整理的数据以图片的方式发出来,如果不对,还望群里的老师们不吝赐教,在此感谢那些无私奉献的老师们!谢谢你们!
225.JPG

评分

参与人数 2威望 +6 收起 理由
哈,空调佬 + 3 知识在于积累,为学习态度加分。.
广州佳波 + 3 原创内容!加分!!!

查看全部评分

发表于 2019-3-22 22:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
搞懂这些关系,就会更好判断故障
 楼主| 发表于 2019-3-22 22:27:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松树果 发表于 2019-3-22 22:24
搞懂这些关系,就会更好判断故障

是的,就是不知道我这些数据是否对,还希望各位老师们,同仁们继续补充
发表于 2019-3-23 00:10:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
发表于 2019-3-23 13:36:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-3-23 16:19:24 | 显示全部楼层

谢谢分享管温参数。
发表于 2019-3-23 16:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
柜机和挂机的参数也是不尽相同,柜机的起控温度点会稍高一点,不同厂家也会稍有差异但来去不大。拿制热停外风机的温度点55℃来说事,这个停外风机是以内盘传感器托架处的温度为参考点,由于热传递的原因此时的冷凝(高压)压力并不是55℃对应饱和制冷剂压力20.5kg,而是23-24kg之间,这个两方面原因1是盘管表面的温度比实际的冷凝温度要低4、5℃(风速为强风且风量正常),如果两者很接近则风量不对或热交换器脏或制冷剂稍多,2是制热运行当高压较剧烈变化上升时内盘检测到的温度比三通截止阀处测得高压压力对应温度稍滞后一点,所以往往我们看到三通截止阀处高压到了23、4kg才停外风机卸载。再看压缩机排气温度温度,当停外风机卸载时其实压缩机排气温度并不是最高,当内盘传感器检测温度降到46℃时CPU再次启动外风机,这时压缩机排气温度会达到顶点
发表于 2019-3-23 19:54:30 | 显示全部楼层

谢谢分享管温参数
发表于 2019-3-23 21:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
管温在制冷时还起到一个防冻结作用。。。
发表于 2019-3-23 21:27:46 | 显示全部楼层
谢谢分享空调管温参数!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 10:29 , Processed in 0.064222 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表