查看: 2683|回复: 14

8吨多联机

[复制链接]
发表于 2019-3-22 08:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位论坛师傅, 小弟想请教大家一个安装问题,就是能不能把室外机安装在室内,然后做一条排气风管把热气排出室外,用室内空气进行热交换,空调是顶排气的。谢谢大家的意见
发表于 2019-3-22 08:49:54 | 显示全部楼层
效率至少差30%
发表于 2019-3-22 09:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
移动空调就是那样做的
发表于 2019-3-22 09:53:39 | 显示全部楼层
可以,空气循环风量要满足机组要求
发表于 2019-3-22 10:40:40 | 显示全部楼层
可以,必须拆除原风叶上的保护罩。
发表于 2019-3-22 11:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-22 11:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-22 12:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
进出风增加风机保障循环风量,进风口和出风口要拉开距离
 楼主| 发表于 2019-3-23 07:13:39 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-3-22 11:09
以前就职的一家公司是这么搞的,它是玻璃墙边安装百叶窗进风,主机顶部装风罩,三台排风机对外排风,但使用 ...

谢谢指导,这个项目是一家做日本料理的店,没有后院天台不让摆放,所有的排风吸风都必须在店面位置,而且店面很小,大概只有4米宽,还要除去门,所有的设备都不能超过墙面,更别说挂在外面了,再次感谢分享你的经历
 楼主| 发表于 2019-3-23 07:21:02 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-3-22 11:13
安装室内要考虑排水,排风,维修位置多方面因素,加长的风管必然会增加出风阻力,要适当克服,连接口要使用 ...

谢谢指导,