发表于 2019-3-21 22:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-21 22:14:50 | 显示全部楼层
如果换的是R22的压机,只要换毛细管组件就行了其他的不用改动就可以了,改了之后效果不是很理想,本人试过,
发表于 2019-3-21 22:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换410压机应该不用改动吧
 楼主| 发表于 2019-3-22 07:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
TB问过他了,他买的毛细管组都通用,也就说R22,R410,R32均一样的,他们的通用,为何这原厂的就不通用?
发表于 2019-3-22 07:52:34 | 显示全部楼层
15960890296 发表于 2019-3-22 07:20
TB问过他了,他买的毛细管组都通用,也就说R22,R410,R32均一样的,他们的通用,为何这原厂的就不通用? ...

说通用是对的,因为空调的蒸发温度和冷凝温度都是一样的,毛细管节流的压力是与蒸发温度相对应的,与制冷剂的种类没有直接的关联。
要把原R32系统改成R22系统,不要以为只需更换压缩机,加R22制冷剂就行了。应该清楚,由于R32制冷剂的潜热大,效率高,系统的充注量小,两器的换热面积比R22系统的小,更换后的运行压力会高,效率会变低。
 楼主| 发表于 2019-3-22 19:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师您好,感谢您关注我的贴子,谢谢您。因我这台是海鲜池制冷机(只用空调外机,内机是纯钛蒸发器,俗称钛炮),如您所说,我加大外风机功率,是否可行?
发表于 2019-3-23 07:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
不如买个R22旧外机换
发表于 2019-3-23 07:17:55 | 显示全部楼层
R22旧外机也不贵啊,这样也保险啊
发表于 2019-3-23 08:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
原机压机为什么坏了
发表于 2019-3-23 23:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-24 02:21 编辑

32的空调我自己经常用R410a氟充,410a和32特性差不多都是poe油
不用更换22的压缩机,只需要充410a制冷剂就可以使用,效果略低2-3°影响不大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 08:03 , Processed in 0.051611 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表