关于加注R410a的方法

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-3-21 10:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2019-3-20 14:17
窗式的根本没有活接口,不存在漏点!那个二佰五教你要添加氟的?

是的,没有活接口,要自己加,原厂在高压端留有添加接口的小铜管。
 楼主| 发表于 2019-3-21 10:52:54 来自手机 | 显示全部楼层
zjjao 发表于 2019-3-20 15:59
割掉工艺口,先打压查漏,修好漏抽真空加冷媒,再封工艺口。

请问你是在高压端加液态添加吗?
 楼主| 发表于 2019-3-21 10:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放下鱼鱼 发表于 2019-3-20 19:55
苏州三星出口东南亚,香港的地的很多窗机

是的,这里很多窗式机用r410a的。
发表于 2019-3-21 14:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
我简直把窗机给忘了
发表于 2019-3-21 18:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-21 18:26:32 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-3-21 22:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-3-21 18:23
都是在低压侧利用压缩机自身吸力加注冷媒的,窗机修毛线啊,又没钱,窗机倒是查漏方便用检漏仪一扫就知道漏 ...

如果是抽真空以后不能在低压侧加R410a吧,这样会有可能损坏压缩机的。
 楼主| 发表于 2019-3-21 22:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-3-21 18:26
用加氟机高压加氟的只有汽车空调,因为哪个东西没有恒定转速的,所以得用流量计定量加氟。 ...

这里如果要维修汽车空调还要另外考个证书,暂时还没考,没有碰过汽车空调。
发表于 2019-3-21 23:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-3-22 00:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2019-3-21 23:47
在没有达到饱和压力之前,制冷剂是会气化的,明白?达到了饱和压力就可以开机自然吸入了,这时候因为低压 ...

非常感谢解答!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:27 , Processed in 0.059648 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表