最近接了一个空调维保的活,今天去现场看了,其中有一台板换的铜管接头处有油的痕迹,有很轻微的泄露,为什么说轻微呢?因为这个空调至少有一年多没加过氟,我测低压还有4个呢! 给它补了点氟,想知道怎么着能不放氟的情况下,带着压力给系统补点冷冻油啊?


大家有没有用高频电焊焊铜管的?有的话分享一下设备和使用经验可好!!!
发表于 2019-3-18 17:00:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-18 17:32 编辑

一般的泄漏处有点油迹不必补加油,这种现象不至于缺油。
对于确需补加油的压缩机,在外机加液口连接好加液管阀,加液管的另一头插入油中,稍开加液阀,让空调中的压力吹出管内的空气在油中鼓泡2~3 秒钟,关闭加液阀。将空调设置制冷模式,或天冷拔去一根四通阀的电源线,关闭外机的细管阀,开启空调并打开加液阀,润滑油即被吸进系统,吸油中注意油中的管口不得露出油面,以免吸进空气。待达到补加量时,关闭加液阀,复原系统,加油完毕。
发表于 2019-3-18 17:10:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-18 17:31 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-3-18 17:00
一般的泄漏处有点油迹不必补加油,这种现象不至于缺油。
对于确需补加油的压缩机,在外机加液口连接好加液 ...


带压力加不进去吧,即使制冷过程中低压也不低于0.3mpa吧,油桶里面压力为0。


忘记说了,应该关闭细管阀。   荣昌制冷
发表于 2019-3-18 18:52:38 | 显示全部楼层
刚刚加了几两回来,,
发表于 2019-3-18 20:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2019-3-18 17:10
带压力加不进去吧,即使制冷过程中低压也不低于0.3mpa吧,油桶里面压力为0。



简单理解就是利用收氟过程产生负压把油吸入。达到需要加的量后关闭表阀,然后快速打开细管阀。只要注意不要有空气进入就好了   。在此感谢老师傅
发表于 2019-3-18 20:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师普及给系统补加冷冻油的知识
发表于 2019-3-18 21:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅们分享的经验
发表于 2019-3-18 22:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
R32冷媒空调能否也采取这种方法加油吗?
发表于 2019-3-18 22:36:24 | 显示全部楼层
氟罐抽真空,吸入油,再抽真空,加入氟利昂气体,开机接入低压口倒立氟罐,想加多少就多少。接管用透明的,氟利昂呵油都看得见
发表于 2019-3-19 09:14:30 | 显示全部楼层
学习了谢谢,模块机是不是一样的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 07:48 , Processed in 0.058441 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表