电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4038|回复: 12

毛细管结冰

[复制链接]
发表于 2019-3-17 06:35:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-17 06:53:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-17 07:03 编辑

没漏?那你换什么管干嘛?百分百的存在泄漏!或者是维修焊接没焊住,或者是还存在漏点没找到,制冷剂不足!毛细管就会结霜!!!不信,先暂时什么都不要动,只要加氟,该现象就不存在了。
 楼主| 发表于 2019-3-17 06:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-17 07:18:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-17 08:37:21 | 显示全部楼层
很明显,又漏了!重新打压检漏吧
发表于 2019-3-17 09:30:53 | 显示全部楼层
哈哈,很简单的两个字“漏了”
发表于 2019-3-17 09:31:22 | 显示全部楼层
打压查漏吧,找不到就别冲制冷剂。
发表于 2019-3-17 09:51:11 | 显示全部楼层
楼主仔细检查看看焊接口有没有焊牢固不漏。
发表于 2019-3-17 11:01:40 | 显示全部楼层
重新走程序吧,每个细节都要做好
 楼主| 发表于 2019-3-18 06:58:41 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 18:30 , Processed in 0.066039 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表