楼主: 昌江-李杰

内机结冰

[复制链接]
发表于 2019-3-14 20:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
反馈信号故障。见笑,不对请指教,莫骂。

评分

参与人数 1幽默 +5 收起 理由
我心飞翔. + 5 太幽默了

查看全部评分

发表于 2019-3-14 20:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
再看了一下楼主的个人资料,好象身处海南,再看海南的天气预报已经在20几到30都甚至更高了,怪不得空调开制冷,俺们国家幅员辽阔,北方尚需取暖,南方已经很热了!楼主遇到的这台机,R32制冷剂制冷低压3kg,则蒸发温度为-20℃,后来低压6kg则对应蒸发温度为-4℃,20几度以上气温,这个明显有问题。唉,很吃力啊,想说上几局还要查楼主当地的天气预报。回答你问题的人都是在帮你分析,因为不在现场,加之你交待的参数不完全,有些只能猜,你选择着看最终解决问题还得靠你自己。不管分析地对不对,总之人家是想帮你,不至于和人家怼上了,楼主说是不是
 楼主| 发表于 2019-3-14 20:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
已经修复。。
发表于 2019-3-14 21:08:20 | 显示全部楼层
吃瓜群众,你们冷吗?
发表于 2019-3-14 21:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
你厉害。从不会查到当天修复。
发表于 2019-3-15 00:19:58 | 显示全部楼层

啥问题???是风速原因吗?
发表于 2019-3-15 08:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
很明显是漏氟,加上环境温度低。检查外机接头,或直接加固
发表于 2019-3-15 10:50:44 | 显示全部楼层
昌江-李杰 发表于 2019-3-14 09:22
说了这么多都是废话

你是求助的,人家也没有说错,你有本事还来求助什么呀。人家也只能给你说个大方向或思路,因为机器没有在人家手上,故障是千变万化的,不管人家怎么说心态要好点。
发表于 2019-3-15 10:56:06 | 显示全部楼层
结冰了,管温怎么不报信号呢
发表于 2019-3-16 07:13:12 | 显示全部楼层
排掉  定量加  再试试