3匹单相冷库一半不挂霜

[复制链接]
发表于 2019-3-10 06:49:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一位朋友叫我去看一下冷库,膨胀阀出来上面和左侧不挂霜,还能自动停机,测高压12.5MpA,低压1MPA,R22制冷剂,压缩机油有观察窗有一半,电流14A,本人从事维修空调冰箱,冷库维修较少,感觉高压是高了吗?清洗冷疑器,测外机风扇电容1.5uF,原机4.5uF,换新,从新测低压1MpA,高压11MpA,不知正常吗?膨胀阀希要调整吗,望帮忙解决
IMG_20190309_144506.jpg
IMG_20190309_144503.jpg
IMG_20190309_142011.jpg
发表于 2019-3-10 07:24:39 | 显示全部楼层
膨胀阀可能有问题
发表于 2019-3-10 08:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22能有这么高的压力?高压12.5mpa,也就是125公斤压力!确定管路能受得住?如果是单位用错,是12.5公斤压力,从你描述看,那可能是散热不良引起,换了电容后,应该正常了,不要盲目调节膨胀
发表于 2019-3-10 09:02:56 | 显示全部楼层
能自动停机,可以说还能正常运行啊,至于挂霜不挂霜,好似不是关键。
发表于 2019-3-10 09:15:16 | 显示全部楼层
能自动停机说明温度达上,你没看吗
发表于 2019-3-10 10:36:08 | 显示全部楼层
低压1MPA.高压12.5MPA.高,低压都有点高,看似r22加的有点多了.
 楼主| 发表于 2019-3-10 11:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
低压是0.1MpA,高压1.1MpA,写错了
发表于 2019-3-10 14:38:59 | 显示全部楼层
大体知在开始结霜处压扁了或堵了。还有是冷藏还是冷冻库,库温几度时停机,所测1.1bar是库温几度所测,气温在17度左右吧,全未知,逗着玩。套句荣老的名言,你问我,我问谁
发表于 2019-3-10 14:44:20 | 显示全部楼层
阿链QQ 发表于 2019-3-10 11:00
低压是0.1MpA,高压1.1MpA,写错了

最关键的一个必须提供的数据没有,在低压0.1MPa,高压1.1MPa时的库温是多少?没有这个,怎么去分析衡量此时的高低压压力是否正常?冷库的其它工况是否正常?
还必须检查确认膨胀阀的调节杆是否调整在中间位置上?这是前提和原则!必须保持出厂状态,以后也不得随便调动,这是衡量系统正常运行的重要标志!
 楼主| 发表于 2019-3-10 17:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
现在库温一18度,高1.1MpA低压0.1MPA
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:54 , Processed in 0.065278 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表