查看: 2153|回复: 8

10P格力空调低压保护是什么原因?

[复制链接]
发表于 2019-3-8 18:19:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一10P格力空调两系统的那种,有一系统低压保护,机器运转时储液罐结霜,吸气管测压力为负压,拆开连接管试压缩机有白色液体喷出,有师傅说是储液罐堵,请问这种情况是什么原因?
发表于 2019-3-8 18:27:02 | 显示全部楼层
吸气管负压,并不一定是储液罐堵,先检查毛细.
发表于 2019-3-8 18:48:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用了多久啊?该查漏了,管子是不是有地方扁了
发表于 2019-3-8 21:02:06 | 显示全部楼层
低压保护 ,可能是 缺氟啦  
发表于 2019-3-8 21:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
吸气管负压有堵的地方好好查下
 楼主| 发表于 2019-3-8 22:31:33 来自手机 | 显示全部楼层
感觉无从下手,怎样判断是脏赌或冰堵
发表于 2019-3-9 09:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2019-3-8 22:31
感觉无从下手,怎样判断是脏赌或冰堵

未曾维修过系统的机子,系统有堵的故障少之又少,当然俺也不敢担保兄台这一例不是。
所以,还是建议,先检漏后查堵。以免,转辗变成祸。
发表于 2019-3-9 09:33:06 | 显示全部楼层
检查毛细管或电子膨胀阀。