楼主: 891721275

各位师傅,有空进来看看 请教个三相电空调问题

[复制链接]
发表于 2019-3-4 11:00:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
891721275 发表于 2019-3-4 09:38
老哥 别误导我 零线和地 能一样吗

零线在供电端就是接地的  
发表于 2019-3-4 11:46:36 | 显示全部楼层
反相有没这个可能
发表于 2019-3-4 14:50:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
马大哈遇到一起了
发表于 2019-3-4 15:01:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-4 16:10:16 | 显示全部楼层
晕,外风机转动,压缩机接触器不吸合,明显供电故障,相序保护了。强制按住接触器时间一长压缩机必烧,压缩机都发热了肯定烧毁了。1秒压缩机怎么可能会发热?我这里基本都是380v的空调,见多了。今天上午还修个缺相的呢,和你说的这个故障一摸一样。电源处理好了就ok。
发表于 2019-3-4 16:29:25 | 显示全部楼层
简单的问题搞复杂了,相序不对不启动压机不通电,大线检修过后有时会发生。缺相要查主电源供电线路或控制接触器,有时三相开关坏也会造成缺相
发表于 2019-3-4 18:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
没查三相电压?学习学习经验
发表于 2019-3-4 18:19:23 | 显示全部楼层
看来三相电源问题的可能大,无论交流接触器前或后都有可能出问题。
发表于 2019-3-4 19:25:47 | 显示全部楼层
缺相也不能全评电压判断,当一相线接触不良时,有时表测电压正常,但带负债不行,除非掉相,有时还是要靠经验和仪表综合判断。
发表于 2019-3-4 19:54:51 | 显示全部楼层
多补习一下三相电知识