格力多联机中央空调型号GMⅤ一R620w4/A显示E5

[复制链接]
发表于 2019-3-3 14:01:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我至前分别这样试过
1:放了一部分氟利昂。2:室外机全套8块都换了。[.\一∥、寸
发表于 2019-3-3 17:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
那只能换机器了,
发表于 2019-3-3 20:52:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力多联机E5检修流程
IMG_20190303_193648.jpg
发表于 2019-3-3 22:03:22 | 显示全部楼层
你确定你是修空调的 ,为什么不检查4个压缩机
 楼主| 发表于 2019-3-6 17:44:04 | 显示全部楼层
三位专家提供的线索后我分别查了4台压缩机三相电阻对称,线包对地电阻都大于2M,强行启动都正常,这与室内管温传感器有关系吗?
 楼主| 发表于 2019-3-7 11:36:18 来自手机 | 显示全部楼层
开机只能启动几秒钟,这与室内管:温传感有关系?
发表于 2019-3-7 12:35:04 | 显示全部楼层
这款数码多联机好像没有变频板的,用的是谷轮数码压缩机。E5代码是内机显示的,外机还有六个LED显示具体的问题,你需要提供一下
 楼主| 发表于 2019-3-14 21:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
格力GMV一R620W4/A外机有二块主板,主板是负责告轮数码压缩机和弟一台定频压缩机,另一块主板应是副板是负责苐三苐四台压缩机(定频),主板上的编码1234,和二块显示板的编码123有什么样规定,有请专家指导,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-26 08:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
WAWA8399 发表于 2019-3-7 12:35
这款数码多联机好像没有变频板的,用的是谷轮数码压缩机。E5代码是内机显示的,外机还有六个LED显示具体的 ...

6個發光二極管待機前,上下4個二極管是黃色都滅,在右側上下是綠紅都亮,開機數秒鍾後第一臺故碼壓縮機和風機都運轉幾秒後顯示E5,這除過流還會有其它源因,請專家指教。
 楼主| 发表于 2019-3-26 10:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
顯繫E5後,綠燈閃,從上往下數第三個黃燈閃。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 07:53 , Processed in 0.063392 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表