查看: 4549|回复: 13

格力3P(380v)空开合不上

[复制链接]
发表于 2019-3-2 18:45:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
断开外机连接线,通电正常,内机亮了。接好线,再断开压机和外机风扇,空开依旧合不上,合上一瞬间空开上边冒烟,压机测是好的,4根线无短路。求指教!
发表于 2019-3-2 18:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
接线端子搭铁了吧
 楼主| 发表于 2019-3-2 19:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
晶焱 发表于 2019-3-2 18:54
接线端子搭铁了吧

前边有一个接线柱是有烧的痕迹,卸掉看后边都是完好的,也测过了,没搭铁啊
发表于 2019-3-2 19:40:11 | 显示全部楼层
万用表没有用,测不出绝缘电阻。兆欧表才行。
发表于 2019-3-2 21:06:22 来自手机 | 显示全部楼层
楼上两位师傅说的对,学习了
发表于 2019-3-2 21:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的师傅说的有理。学习了
发表于 2019-3-2 21:22:08 来自手机 | 显示全部楼层
4楼说的对,和我去年那个差不多,我发过贴
发表于 2019-3-2 21:33:46 | 显示全部楼层
断开外机连接线,通电正常,内机亮了。显然,这机子的380V是先进入内机后再出外机的,且你是断开室内侧的连接线来检测。
接好线,再断开压机和外机风扇,空开依旧合不上,合上一瞬间空开上边冒烟,压机测是好的,4根线无短路。如果你真的能确认4根线无短路(或表皮破损相互碰线)的话,那么,接好线,再断开压机和外机风扇,空开依旧合不上,合上一瞬间空开上边冒烟的原因,基本上是接错线了。
只是不知道,你有否查一下各电源线的对应性
发表于 2019-3-2 21:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-3 16:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
明显内外机连接线有问题