        一美的5P空调,开机制热一段时间,报压缩机过热保护。没报故障之前测得电流7.2安,高压18个压,外机环境温度5℃左右。
         但是,在关掉电辅热后,就不再保护。外机翅片也很干净,内机过滤网也清洗了。
         请教各位师傅,有可能是什么问题?
发表于 2019-2-28 22:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
这不明显吗?要么就是总的供电吃不消,两个同时开,电流过大保护,要么就是保护检测电路出问题了,还有就是电辅加热出问题了。当然只是猜的,具体还要看实际情况。
发表于 2019-2-28 23:34:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
建议查电脑板工作电压,空调机总电流、供电线路、供电电压。
发表于 2019-3-1 00:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你看看内机翅片背面,看看背面有没有被敷住,我手里就有几台网吧的有3年多的格力5p风管机客户反应说制热开低风速报高压保护。或者排气温度过高,开高风速没事,低风与高风不就是冷热交换的区别,热量带不走回压缩机以后压缩机吸气温度过高排气也就过高。因为是风管机所以没有办法看翅片背面,
发表于 2019-3-1 08:01:58 来自手机 | 显示全部楼层
看帖是一种学习,回帖是一种美德
发表于 2019-3-1 08:41:08 | 显示全部楼层
121121, 发表于 2019-3-1 00:18
我觉得你看看内机翅片背面,看看背面有没有被敷住,我手里就有几台网吧的有3年多的格力5p风管机客户反应说 ...

分析的不错.............
发表于 2019-3-1 08:42:17 | 显示全部楼层
报故障是通过什么检测?要么传感器,要么电流,电压等手段检测,就查这些电路。
发表于 2019-3-1 09:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
|三种原因:系统少氟,内风机转速,室内机热交换背面脏
发表于 2019-3-1 09:23:50 来自手机 | 显示全部楼层
先查下电源供电电压,供电线太细,测下工作电流
发表于 2019-3-2 15:13:37 | 显示全部楼层
胡勃雄 发表于 2019-3-1 09:05
|三种原因:系统少氟,内风机转速,室内机热交换背面脏

楼上正解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:26 , Processed in 0.059843 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表