大金1.5匹变频挂机故障求助各位师傅

[复制链接]
发表于 2019-2-26 22:40:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
内机型号:KFR-35G/BP    外机型号:KFR35W/BP
该机器开机制热运转正常,但是正常运行了20分钟左右,外机停止工作(遥控器设置温度29度),等大概10几分钟外机再次启动,启动后制热又正常了,用遥控器查看故障代码A5,检查室内管温14K(应该正常),难道是内机板故障?因为变频机不怎么修所以不敢下手!!
所以咨询一个也搞维修的朋友,说是外机板故障!但是A5故障是内机板故障,怎么和外机板有故障?
所以在这特地请教下论坛的各位大师指点下!究竟是内机板还是外机板故障!这个A5故障把我搞糊涂了啊!
谢谢各位大师指点~
发表于 2019-2-27 07:37:49 | 显示全部楼层
空调是学习,回帖是美德。
发表于 2019-2-27 08:01:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机应该两个管温
 楼主| 发表于 2019-2-27 11:35:30 来自手机 | 显示全部楼层
林仕利 发表于 2019-2-27 08:01
内机应该两个管温

就一个呢,还有个室温
 楼主| 发表于 2019-2-27 11:38:35 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2019-2-27 07:37
空调是学习,回帖是美德。

是啊,变频机修的少,好多说外机板坏,内机板坏的很少,但是按照故障代码,怎么会牵连外机板呢?
发表于 2019-2-28 07:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好了吗?分享一下经验吧
 楼主| 发表于 2019-2-28 09:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
还没,等内机板过来换下
 楼主| 发表于 2019-2-28 09:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
新手`大宝 发表于 2019-2-28 07:55
楼主修好了吗?分享一下经验吧

等内机板来
发表于 2021-3-30 09:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
修好了么?
发表于 2021-3-30 14:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
坐等维修结果。分享经验。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 09:30 , Processed in 0.059441 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表