电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2671|回复: 5

奥克斯l 四面出风嵌入式空调出现ER

[复制链接]
发表于 2019-2-25 22:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
奥克斯l 四面出风嵌入式空调QRD-120N/ C7出现ER,断开供电重启工作又正常了,正作1小时又出现ER,那位高手指点谢谢不尽!
 楼主| 发表于 2019-2-25 22:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
内机板型号是 SX-THJ-SN3F-R38503-V3
 楼主| 发表于 2019-2-26 06:12:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
具体怎么测量,谢谢指导下
发表于 2019-2-26 08:14:33 | 显示全部楼层
传感器  电流  电压  制冷剂压力
 楼主| 发表于 2019-3-1 06:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
一步步测量了都正常,有时恢复正常几天都正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 05:01 , Processed in 0.048031 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表