热泵更换压缩机求教

[复制链接]
发表于 2019-2-20 17:10:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一热泵机组,由四个独立5p压缩机系统组成,其中一个压缩机绕组烧断,压缩机油更换厂家发来的新压缩机后,抽空,定量加氟,r22,4.2kg,高压压力是0.7Mpa,低压压力是0.17Mpa,,电流7.4A,其他压缩机电流均为10A左右,继续加氟0.5kg压力无变化,氟利昂用的是外包装全是英文字母的那种,问题出在哪?
发表于 2019-2-20 17:17:54 | 显示全部楼层
弗不够继续加
发表于 2019-2-20 18:00:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
堵............
发表于 2019-2-20 18:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
英文包装?你还是换成巨化的吧
发表于 2019-2-20 22:01:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-21 07:59 编辑

4台5匹的压缩机组成的机组,制冷剂只有4.5公斤?
全英文包装的制冷剂你也敢用?买好的制冷剂也贵不了多少钱!
发表于 2019-2-20 23:34:22 | 显示全部楼层

现看来有冰堵或垃圾堵的可能,仔细检查管路,用淡气.冲洗管路,压机可加电运转自身拉空(空走时间不能长)。
先优质R22,这个不能勿视
   祝你修复成功!
发表于 2019-2-21 08:35:25 | 显示全部楼层
孙军坤 发表于 2019-2-20 23:34
现看来有冰堵或垃圾堵的可能,仔细检查管路,用淡气.冲洗管路,压机可加电运转自身拉空(空走时间不能长) ...

楼上正解。祝楼主修复成功
发表于 2019-2-21 17:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
说不定其它的压机10A电流是不正常的呢?费解时就再观察下或者也是个办法
发表于 2019-2-21 19:44:22 来自手机 | 显示全部楼层
系统不堵问题肯定在氟上,现在有种制冷剂就是全英文没品牌氟,用了几年,加2匹以上的空调效果很差,比方五匹空调加4.2公斤氟制冷低压只有0.3mpa,加6kg氟低压只上到0.4
发表于 2019-2-21 19:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
维修工小孙 发表于 2019-2-21 19:44
系统不堵问题肯定在氟上,现在有种制冷剂就是全英文没品牌氟,用了几年,加2匹以上的空调效果很差,比方五 ...

哈哈哈哈哈名医败在假药上。
制冷剂认准足称的大瓶的买,一般不会吃亏。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 05:02 , Processed in 0.060565 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表