高低压分段打压2.5MPa近一天不下降,直接外挂高压吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:44:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
haohao8571 发表于 2019-2-20 08:46
首先检查压缩机性能,不要急于外挂。

压缩机忘记测试下排气能力了,但是外挂后冷冻-22度,冷藏0.8度还未停机,说明压缩机是正常的。
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:45:18 | 显示全部楼层
wx043801 发表于 2019-2-20 08:59
应该不是高压泄露,如果是高压漏割开应该没有气体,这是排查问题最简单的方法 ...

搜索了论坛有些同行和我遇到的情况差不多,大多数都是说直接外挂。现在制冷正常,就是不知道耐用不耐用了
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:45:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liurongjian 发表于 2019-2-20 11:57
最好不要急于换东西,多试点时间观察一下,估计漏的比较慢,从你打开系统还有点制冷剂,,如果直接换高压, ...

打开漏出来的不是制冷剂是空气,也就和一口气差不多吧!不是制冷剂。
发表于 2019-2-20 13:56:57 | 显示全部楼层
制冷好,外接电子温控器可以。
发表于 2019-2-20 14:12:09 | 显示全部楼层
慢性漏气麻烦。
发表于 2019-2-20 14:25:07 | 显示全部楼层
先交货,让时间去证明吧。
 楼主| 发表于 2019-2-20 15:08:21 | 显示全部楼层
孟家电 发表于 2019-2-20 13:56
制冷好,外接电子温控器可以。

再加了点制冷剂停机了
 楼主| 发表于 2019-2-20 15:09:24 | 显示全部楼层
19690312 发表于 2019-2-20 14:25
先交货,让时间去证明吧。

保修一年,有问题再说了,在论坛搜索这方面的帖子,大多数师傅都是说直接外挂冷凝器,原机冷凝器可能要在高温高压的情况下热胀冷缩的原理才会漏。
发表于 2019-2-20 19:40:06 | 显示全部楼层
逝水无痕2012 发表于 2019-2-20 15:09
保修一年,有问题再说了,在论坛搜索这方面的帖子,大多数师傅都是说直接外挂冷凝器,原机冷凝器可能要在 ...

觉得低压慢漏,交付前按装个机外温控,避免烧压机
发表于 2019-2-20 20:17:54 | 显示全部楼层
多试几天看看.如果还不漏.挂高压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 05:43 , Processed in 0.055516 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表