昨天接个客户,奥克斯1.5匹定频空调,开机制热我用强制按钮制热,一分钟左右后,内风机有卡查一下继电器吸合声音,这时内风机我以为是难以启动电容有问题,可是这时候我用筷子根本把不动内风扇感觉很硬,几秒钟后继电器吸合断开,内风扇用筷子很轻松就能转,可是就是自己不能启动。我怀疑电机有问题,检查后阻值符合2+1的原理,我怀疑是不是启动电容有问题,可是我帮助它启动,它也不启动要启动的时候筷子根本把不动,请问高手啥问题?跪谢!
发表于 2019-2-20 06:52:35 | 显示全部楼层
直接冷气试机,调风速档看如何反应,一电容击穿,二电机坏了或者轴承,三有可能老风机带三个档位线,自动风速两个档位同时工作,碰到一例主板问题,只有三个可能,
发表于 2019-2-20 07:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机有没工作?制热模式下,内机有防冷风功能,
发表于 2019-2-20 09:51:53 | 显示全部楼层
检查启动电容击穿了没?
发表于 2019-2-20 11:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
万能板整上试试。
发表于 2019-2-20 14:16:23 | 显示全部楼层
由简到繁,先拆电容测测,或单独试电机通电,再板子
发表于 2019-2-20 15:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
送风模式试啊,
发表于 2019-2-20 17:19:23 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2019-2-20 18:11:22 | 显示全部楼层
单独试风扇电机。
发表于 2019-2-20 22:38:16 | 显示全部楼层
路过,学习了