今天有一客户报修不制热
现场:
小天鹅35定频空调,关机测量压力5个压  开机压缩机有启动声 并伴有空调外机呲呲声  测量压力还是5个压  电流1.6A
开始判断缺氟  放掉空调的氟  抽真空拔掉四通阀线  定量加注氟
应加氟1270g  可加了20g时  压力达到5个压  氟加不进了  外机一直有呲呲声  怀疑压缩机
因为天黑  没继续查  
请问 有遇到过这种情况吗?应该怎么查?请讲解下  谢谢了
IMG_20190215_171833.jpg
IMG_20190211_152053.jpg
IMG_20190211_152059.jpg
发表于 2019-2-15 21:51:08 | 显示全部楼层
应该是压缩机挂了。
发表于 2019-2-15 21:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
会不会是四通阀?
发表于 2019-2-15 21:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
断开压缩机看看吸排气
发表于 2019-2-15 22:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
严重怀疑两个截止阀一直就没打开过
发表于 2019-2-15 22:02:59 | 显示全部楼层
四通阀 制热制冷重新切换一下看看,压缩机电压测过没?
 楼主| 发表于 2019-2-15 22:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-16 06:16 编辑

怀疑过  但是如果四通阀坏了  我拔掉四通阀线 依然加不进氟啊
负责任的说阀门打开完全了!压缩机电压216伏
发表于 2019-2-15 22:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
系统里就算毛细管堵死,四通阀内部不论怎么坏,只要能通过制冷剂,截止阀完全打开后抽了真空,液态加注至少一半的制冷剂很轻松,还有是不是顶针根本就没有顶开,让你瞎忙活!
发表于 2019-2-15 22:15:53 | 显示全部楼层
更换四通阀
 楼主| 发表于 2019-2-15 22:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
顶针确定顶开了  从拿掉安全加氟嘴时  跑氟就知道了 外机呲呲声  会不会是压缩机坏?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 05:02 , Processed in 0.063614 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表