电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3633|回复: 10

谁知道格力FO故障是那个感温头触发的?

[复制链接]
发表于 2019-2-14 10:14:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一台开机就显示FO  雪种差了一点。但是制冷正常。外机也会启动 就是显示FO   格力3P天花机  3相电的
发表于 2019-2-14 13:55:24 | 显示全部楼层
室内环温故障。
发表于 2019-2-14 18:08:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
缺氟   
发表于 2019-2-15 00:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
氟少了,压力低才会出FO
发表于 2019-2-15 10:22:52 | 显示全部楼层
雪种少了就解决雪种问题。
发表于 2019-2-15 20:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
室内管温
发表于 2019-2-16 00:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
外机管温传感器
发表于 2019-2-16 11:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个是缺氟,压力低了。
发表于 2019-2-16 11:45:28 | 显示全部楼层
看看内机管温
发表于 2019-2-16 15:38:08 | 显示全部楼层
看看相序吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:23 , Processed in 0.058555 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表