查看: 3093|回复: 8

水系统空调压缩机进水后怎样处理?

[复制链接]
发表于 2019-2-13 15:43:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
50匹空调双系统其中一个系统进水了,蒸发器铜管冰穿了。我换了压缩机、蒸发器、管道内的水也清理干淨了。压缩机要怎样去拯救它,感谢大家提意见。在此先谢谢大家!
发表于 2019-2-13 16:12:02 | 显示全部楼层
把机油倒出,再烘干,后再加新机油
发表于 2019-2-13 18:11:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机油倒出  烘干  换新
发表于 2019-2-13 19:32:07 | 显示全部楼层
把原来的油倒掉重新加机油
发表于 2019-2-13 20:04:59 | 显示全部楼层
这个问题一定要看泡水多久了!一至二天的按楼上处理!时间长点的一个星期内的,按楼上处理完,关闭进气口,降压(电压)运行十来分钟,放油检查油色!(内部铁件生锈).泡水时间更长的!建议换新压机!以上讲的是全封闭式的压机!开启式的则拆修即可!
发表于 2019-2-13 20:42:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,论坛有你更精彩....
 楼主| 发表于 2019-2-14 00:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢兄弟们的提议。泡了几个月的水,打开放油孔水喷出好高。我说说我的处理方法:放油后用静置几天,放油口朝下。而后用氮气吹,氮气连接管一边吹一边加热使它吹入高温氮气除湿后换油。
发表于 2019-2-14 06:31:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-14 06:35 编辑
阿友维修 发表于 2019-2-14 00:03
谢兄弟们的提议。泡了几个月的水,打开放油孔水喷出好高。我说说我的处理方法:放油后用静置几天,放油口朝 ...


已经更换了压缩机,是清理去除原压缩机里的水份吗?是什么型式的压缩机?
如果是全封闭式的,必须让其自身运转至发热或者有些发烫,再迅速顺回气口倒立压缩机倒出废油。加入新油后运转2~3分钟再倒出,重复2~3次换油后即可解决。
50P的压缩机,不可能是全封闭式的了,收氟后打开压缩机曲轴箱的侧盖,即可对油箱进行换油和清洗了。
发表于 2019-2-16 11:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
多加几次油倒出,烘干同时压机排回气管接入真空泵抽空。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 04:57 , Processed in 0.057528 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表