电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3478|回复: 12

变频空调运行压力1MPA

[复制链接]
发表于 2019-2-10 12:25:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天为了学习下,试验测一台好的格兰仕变频空调410的。温度调为最低16度,风量开最大,开10分钟后测;运行压力1mpa,电流3.5A(铭牌标识是4.1A)。这个正常吗。
Screenshot_20190210_122008.jpg
Screenshot_20190210_122012.jpg
 楼主| 发表于 2019-2-10 12:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度26度,运行制冷状态。
 楼主| 发表于 2019-2-10 12:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测变频空调的压力怎样让压缩机全速运行。
发表于 2019-2-10 13:06:09 | 显示全部楼层
空调制热压力都是变化的 ,没有标准值
发表于 2019-2-10 13:12:04 | 显示全部楼层
多大机,大小不一样,什么都不一样
 楼主| 发表于 2019-2-10 13:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-2-10 13:06
空调制热压力都是变化的 ,没有标准值

是制冷的压力,环境温度26。
 楼主| 发表于 2019-2-10 13:20:23 来自手机 | 显示全部楼层
海陵维修 发表于 2019-2-10 13:12
多大机,大小不一样,什么都不一样

1.5P的,机器大小不一样压力也不一样吗?
发表于 2019-2-10 13:32:44 | 显示全部楼层
内机环温26度制冷,设定开机16度,外机环温至少要在26度以上,变频空调才能在高频端运行(机上标称电流值作参考依据用)
发表于 2019-2-10 17:17:02 | 显示全部楼层
还没有升到最高频
 楼主| 发表于 2019-2-10 20:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
大年纪学徒 发表于 2019-2-10 17:17
还没有升到最高频

有什么办法让压缩机高频运行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 03:40 , Processed in 0.063371 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表