关于定量加注制冷剂

[复制链接]
发表于 2019-2-7 23:14:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔空调33抽真空定量加注制冷剂后,制热效果不好  压力电流都达不到标准   
是定量加注的  电流额定5.0
结果  只有2.4
压力0.5
请问,既然定量加氟 为什么制热效果?
为什么定量加注制冷剂,却效果不好?
 楼主| 发表于 2019-2-7 23:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
定频空调  r22 制冷剂
发表于 2019-2-8 06:33:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电铺热坏或打开
 楼主| 发表于 2019-2-8 07:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
户外温度3度  电辅热无打开  出风口温度  10度
发表于 2019-2-8 08:00:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-2-8 09:07 编辑

   空调规格型号,制冷剂品种,需要标注清楚,32前边有R,大家知道是制冷剂型号,。单独一个32,还可以认为是空调规格。


你要把楼主的帖子看清楚,他没有说错,他说的“33”是指海尔33型(制冷量3300W)的定频空调,制冷剂是R22。只是主题中的电流和压力没写单位。
荣昌制冷
发表于 2019-2-8 08:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
室外3℃室内10℃,5kg平衡压力,电流2.4A,你确认压缩机启动正常了吗?
发表于 2019-2-8 09:54:49 | 显示全部楼层
也许没有加准,压力这么低还可能机子有其他问题。
发表于 2019-2-8 10:43:03 | 显示全部楼层
看看四通阀
发表于 2019-2-8 16:07:52 来自手机 | 显示全部楼层
可能是串气
发表于 2019-2-8 17:05:44 | 显示全部楼层
我的2P格力柜机标注1.8KG也是定量加注,电流、压力达不到,后加到2.5KG,制冷、制热才可以,应该是我们买的制冷剂纯度不行吧。