    近日修理了一个漏电保护插头,故障现象是一通电就跳闸。这个原理和家里的漏电保护开关一样,有漏电马上跳闸。
01.jpg     虽然知道怎么用的,但是其具体原理还不太清楚,趁这个机会就研究一下吧,拆开检查。蓝色按钮是复位开关,按下后会把两个开关触点接通。
02.jpg
    就是下图的火线和零线两个触点,而漏电时线圈会带动脱钩器把触点断开。
03.jpg
    下面就是跳闸线圈,线圈通电后吸附磁铁使得插在方孔里的塑料挂钩松开,从而跳闸。
04.jpg
    经查这些机械装置都没问题,还是控制电路的问题。既然一通电就跳闸,就和我们按下试验按钮是一样,看样子是试验按钮附近电路的问题,经查是这个轻触开关短路造成的。
06.jpg
    试验按钮就是通过串接电阻把火线和零线直接短路,这样使得穿入互感器的二根电源线电流不平衡,在电流互感器的输出端会产生与电流成比例的电压信号,这个电压信号经专用线路板放大等处理后,将触发板上的可控硅从截止转变到导通,使串接在该回路跳闸线圈通电,从而使主回路脱扣装置断开。
发表于 2019-2-7 21:51:48 | 显示全部楼层
楼主专研的精神值得大家学习,现实生活中假如你给用户去修开关的话,浪费时间不说,还不好收费!
发表于 2019-2-7 22:12:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
研究研究可以,如果按照电路画出电路图就更加好分析了。
发表于 2019-2-7 22:22:54 | 显示全部楼层
研究研究,修理修理,升级知识。  赞一个
发表于 2019-2-7 22:37:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-2-7 22:39:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-2-8 00:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
那个脱扣线圈13年前我还绕过,当时在的电子厂就生产漏电断路器
发表于 2019-2-8 06:34:56 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
 楼主| 发表于 2019-2-8 06:46:49 来自手机 | 显示全部楼层
期货 发表于 2019-2-7 22:39
几个钱的东西啊

燃气和电——绝不能含糊!!!!

这是用户换新拆下的,我没事修一下用来制作一个维修插座。因为有些用户家里连个漏电开关都没装,这个比较便携。
发表于 2019-2-8 07:53:57 | 显示全部楼层
谢谢分享移动漏保。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 01:55 , Processed in 0.065841 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表