大年初一修空调,制热外机结露不均匀,大师们请指导

[复制链接]
发表于 2019-2-5 19:21:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.5匹机子,环境20度,R22冷剂,外机为单层冷凝器,共20条散热管,开机15分钟后,上层和下层8条结露,中间4条常温不结露,请问制冷剂多了还是少了?祝大家新春吉祥!猪年行大运,发大财!
发表于 2019-2-5 19:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
初一就开工?得发大红咆
发表于 2019-2-5 19:29:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流与压力的数据没提供,不好分析
 楼主| 发表于 2019-2-5 19:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
真的无所谓 发表于 2019-2-5 19:26
初一就开工?得发大红咆

来来来,一起发大财
 楼主| 发表于 2019-2-5 19:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2019-2-5 19:29
电流与压力的数据没提供,不好分析

电流6.5安,高压18公斤
发表于 2019-2-5 19:38:37 | 显示全部楼层
中南卫视 发表于 2019-2-5 19:35
电流6.5安,高压18公斤

抽空定量加氟
发表于 2019-2-5 20:02:31 | 显示全部楼层
冷媒少了。只要电加热开启情况下,环境温度20度,高压一般在2.3-2.6Mpa左右的。制热外机斑马霜小空调都是缺冷媒了。
发表于 2019-2-5 20:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
发财了,初一有空调修,我今天要我修冰箱,我说过几天再说
 楼主| 发表于 2019-2-5 20:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2019-2-5 20:02
冷媒少了。只要电加热开启情况下,环境温度20度,高压一般在2.3-2.6Mpa左右的。制热外机斑马霜小空调都是缺 ...

没开辅热,刚刚补加了冷剂下去,现在只有一条没结露了,现在是8安电流,27公斤压力了。外机出水严重
发表于 2019-2-5 20:39:51 | 显示全部楼层
风口温度,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:24 , Processed in 0.060309 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表