   接到公司一个5匹格力空调出现E3低压保护,去到一看外面地上漏油,没氟了,带着冰箱压缩机和真空泵,氟什么的,打压查漏,发现波纹管上端有小裂口漏氟,放掉空气,加焊,抽真空定量加氟利昂,4.1公斤。
   不到一个月时间又出现E3同样问题出现,去到查看又是没氟了,晕啊,怎么又是漏了,难道是上次有漏查的地方,又是老一套查找,这次又是波纹管下端又漏了,郁闷啊,我的氟钱啊,早知道这样直接换一套新波纹管了,现在还要去购买新波纹管更换,这折腾人不说还显得技术不到位,还浪费金钱,亏钱亏技术,还丢人,希望同行们不要走同样的弯路,同行们你们遇见过这个事情吗,波纹管也上面烂了,下面烂,一般压缩机上面和其他的地方坏了我都去掉换一段新的管子,5匹的波纹管也会出这事,真是不应该。
发表于 2019-2-1 08:33:21 | 显示全部楼层
常在河边走,不只是湿鞋的问题了
发表于 2019-2-1 08:34:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力山大
发表于 2019-2-1 08:39:18 | 显示全部楼层
老虎也有打盹的时候。
发表于 2019-2-1 09:11:02 | 显示全部楼层
波纹管本来焊接就不可靠,只能换新,疲劳性损伤
发表于 2019-2-1 09:38:50 | 显示全部楼层
老手也会有失误的时候,这波纹管工艺也太好了,能做成纸一样薄才省钱。
发表于 2019-2-1 11:21:03 | 显示全部楼层
有情可原
 楼主| 发表于 2019-2-3 10:14:06 | 显示全部楼层
bg3mbk 发表于 2019-2-1 09:11
波纹管本来焊接就不可靠,只能换新,疲劳性损伤

现在的质量建立在成本上,质量是第二,制造商把成本放到了第一。
发表于 2019-2-3 10:16:46 | 显示全部楼层
波纹管本来焊接就不可靠,只有换新---疲劳性损伤
 楼主| 发表于 2019-2-3 10:17:35 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2019-2-3 10:16
波纹管本来焊接就不可靠,只有换新---疲劳性损伤

大意吃大亏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 07:40 , Processed in 0.079372 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表