查看: 2943|回复: 7

充氟的时候发现压力表的指针剧烈震荡

[复制链接]
发表于 2019-1-30 19:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-31 04:42 编辑

五匹空调漏氟,摘下四通阀充氟,估计合适了接好四通阀制热试机,过程中发现表压在1.2兆帕的时候压力表指针开始剧烈震荡。在1.2至1.7兆帕范围内震荡
遇见过两次,都是五匹机器,涡旋压机,其中一台在继续充了一点氟后,表针震动变轻
自己分析,是不是氟不足在节流过程中出现气液混杂引起振荡。第二就是怀疑是否因为压机性能不好引起震动。
发表于 2019-1-30 20:02:23 | 显示全部楼层
涡旋压机没氟开机很伤机头的!
 楼主| 发表于 2019-1-30 20:13:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-31 04:43 编辑

四通阀窜气,会导致低压升高,有异常的响声,但不知道高压有可能振动吧
最近又遇见两台挂机有噪音的问题,也是怀疑是系统氟压震荡导致的内机有异常声音。其中有一台怀疑是管道折弯太多,弯与弯之间距离太近导致。
总之这几天遇见的这四台空调我都没能够处理好,请各位师傅指点好方法。
发表于 2019-1-30 20:16:16 | 显示全部楼层
空气没搞干净,抽空后,罐点开机,关机再抽,搞三次保证纯真空
发表于 2019-1-30 20:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-1-31 04:43 编辑

我也遇到过,不过是两匹柜机,查了半天,单向阀微堵,
不是微堵,是串气了
发表于 2019-1-30 22:42:53 | 显示全部楼层
附加够了就好咯
发表于 2019-1-31 08:25:37 | 显示全部楼层
抽空定量加注。
 楼主| 发表于 2019-2-1 08:19:34 | 显示全部楼层
如果是里边有空气的话,估计空气的量不会很大,应该也就是压力稍微有点高,效果稍微有点差。因为有不是很多的空气导致系统里边的氟出现剧烈震荡的可能性应该不是很大