格力120机子不定时出现E1

[复制链接]
发表于 2019-1-29 12:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机子总是不定时出现E1报警 有时候打开面板开关 能听见制冷剂流动进内机了 内风机没转1分钟左右出现E1.启动成功的话启动电流升到12个左右后慢慢回到8个电流运转.开机成功后2-3个小时出现了E1(可能是停机了再启动)有师傅可以帮我分析下是哪里有问题嘛?
发表于 2019-1-29 12:41:06 | 显示全部楼层
在论坛搜索  格力120机子E1
发表于 2019-1-29 14:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
从代码看是高压保护,从运行电流看高压可能确实高,找出高压不正常的原因就是了,不外乎系统堵,管路瘪,制冷剂过多加之环境温度高,内机热交换变差等原因。慢慢查
 楼主| 发表于 2019-1-29 14:27:27 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-1-29 12:41
在论坛搜索  格力120机子E1

谢谢师傅 我去查一下
 楼主| 发表于 2019-1-29 14:37:16 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-1-29 14:20
从代码看是高压保护,从运行电流看高压可能确实高,找出高压不正常的原因就是了,不外乎系统堵,管路瘪,制 ...

17年夏天时候也出现过E1 冷凝器太脏清理后 用户没有报修了. 现在是制热出现E1管路折的比较严重换的内外机连接管原来的是12#19#的管子 没买到用的10#16#的换的管长3.5米.换管子时候没收氟直接关三通割的管子内机和连接管里面的氟是全部放了.内外热交换都挺干净的.他是在仓库里有其他机子一起工作都设定的温度18度 看旁边的一台120奥克斯的制热额定电流是8.2A.还有可能是其他问题嘛?
发表于 2019-1-29 14:55:33 | 显示全部楼层
换管管径变小可能是问题的诱因之一,再有内机热交换器背面是否脏,另外制冷剂量是否合适,这几个方面都需排除
发表于 2019-1-29 17:06:26 | 显示全部楼层
试一下内机风机是否正常。
发表于 2019-1-29 17:30:35 | 显示全部楼层
电流,压力
发表于 2019-1-29 22:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
格力120机的暂时没接触到,维修过定速72机E1故障。当时开机运行七八分钟停机报E1,试了几次,直接开机就报E1了,检查压力电流都属于正常范围,短接压力开关无效,后维修内主板搞定的。重点检查内主板OVC 到 MCU这部分电路及原件。新手建议 仅供参考。
 楼主| 发表于 2019-1-30 09:30:59 | 显示全部楼层
开启后可以制热 可以排除相序问题嘛? 启动时候电流达到12A 2-3分钟内恢复到8A左右是正常的嘛?除了压缩机还有什么东西在工作让启动时候电流高出了4个? 我今天去短接下OVC看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 02:04 , Processed in 0.060487 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表